Нажмите для просмотра прикрепленного файла
по тех.з. скважный насос должен накачивать воду в резервуар если уровень недостаточен,при этом должен открываться соответствующий резервуару клапан, по заполнению клапан должен закрыться. по сигналу "пожар" должен включиться один из пожарных насосов,когда насос осушит одну емкость, то должно произойти включение второго насоса.ну и везде сигнализация и всевозможные защиты.
срок на выполнение проекта маленький поэтому прошу помощи в вопросе:какой готовый блок управления пожарными насосами можно использовать в данном случае.
заранее благодарен всем откликнувшимся
AndreyM
Цитата(igor_l @ 31.8.2007, 18:18) [snapback]162449[/snapback]
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
по тех.з. скважный насос должен накачивать воду в резервуар если уровень недостаточен,при этом должен открываться соответствующий резервуару клапан, по заполнению клапан должен закрыться. по сигналу "пожар" должен включиться один из пожарных насосов,когда насос осушит одну емкость, то должно произойти включение второго насоса.ну и везде сигнализация и всевозможные защиты.
срок на выполнение проекта маленький поэтому прошу помощи в вопросе:какой готовый блок управления пожарными насосами можно использовать в данном случае.
заранее благодарен всем откликнувшимся


Я для управления пожарными насосами обычно использую болидовский "Поток-3Н". Подробности смотри на www.bolid.ru
Vasiliy
Щиты управления пожарными насосами подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Я использовал Спрут, Эффект-Л. Пару раз делал даже на оборудовании ESMI свои шкафы, там есть модули типа 2 DI и 1DO, тоже прокатывало. Вон Болид еще рекомендуют, его посмотрите.
гидрант
не могу разобраться в схеме подключения насосной станции к Потоку-3Н (четыре узла управления с 8-мью СДУ и 3 электрок.манометра),помогите,кто в этом деле хорошо разбирается!
Игорь Борисов
Цитата(Vasiliy @ 31.8.2007, 23:58) [snapback]162496[/snapback]
Щиты управления пожарными насосами подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Упс... Конкретный документ, плиз... Никогда щиты управления (не путать со станциями пожаротушения) пожарными насосами не были внесены в список продукции подлежащей обязательной пожарной сертификации... Как только пожарников просишь предоставить официальный документ, требующий их (ЩУ) обязательной пожарной сертификации - так они сразу молча ставят свои закорлючки и печати на актах приемки...
AlexG
Цитата(Игорь Борисов @ 27.6.2008, 8:22) [snapback]266432[/snapback]
щиты управления (не путать со станциями пожаротушения)


Кстати, а в чем разница?
Игорь Борисов
Цитата(AlexG @ 27.6.2008, 9:33) [snapback]266439[/snapback]
Кстати, а в чем разница?

станция пожаротушения обрабатывает сигналы пож.постов и извещателей... к ней можно подключать непосредственно лучи пожарных прибамбасов... щит управления пож.насосами не имеет этих функций, он тупо дает команду включения насосов при поступлении на него соответствующей команды.
ЗЫ. Особенно смешно становится, когда пожарники требуют пож.сертификат на непосредственно насосы... даже выходило разьяснение МЧС что непосредственно насосы не подлежат пож.серт... вот они видно достали заков...
Сергей Долганов
Цитата
щит управления пож.насосами не имеет этих функций, он тупо дает команду включения насосов при поступлении на него соответствующей команды.

Не только. Он контроллирует питающее напряжение и положение ключа выбора режима работы.
olg2004
а че там собирать то? датчик уровня и схема упрвления насосом и задвижкой
Игорь Борисов
Цитата(Сергей Долганов @ 27.6.2008, 9:47) [snapback]266446[/snapback]
Не только. Он контроллирует питающее напряжение и положение ключа выбора режима работы.

biggrin.gif Это и так ясно... вне зависимости от назначения насосов... у пож.шу есть отличия от обыкновенного, типа автоматов с более тупой кривой, отсутствии тепловой защиты и тп...
AndreyM
Цитата(гидрант @ 27.6.2008, 4:59) [snapback]266410[/snapback]
не могу разобраться в схеме подключения насосной станции к Потоку-3Н (четыре узла управления с 8-мью СДУ и 3 электрок.манометра),помогите,кто в этом деле хорошо разбирается!

В таких случаях я СДУ подключаю в шлейфы ППК С2000-4 или Сигнал-20П, а реле ППК подключаю на вход Потока.